土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 独立基础最小配筋率的取值

独立基础最小配筋率的取值

发布于:2014-06-27 10:48:27 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
独立基础最小配筋率的取值


武汉老庄结构院网址: www.whlzjg.com
武汉老庄结构院官方博客: http://user.qzone.qq.com/1607988084
武汉老庄网络课堂: http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos
联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438
武汉老庄-结构OK笔记点评: http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html (每隔两周集中点评笔记)




独立基础底板最小配筋率的取值在《建筑地基基础规范》和《混凝土结构设计规范》中都没有明确规定,关于这个问题设计行业也有很大的分歧。

一、规范规定及相关理解
1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。这一条是针对受弯构件,而独立基础同时承受上部荷载和土压力,底面尺寸相对于基础高度也不是很大,因此不适合锥形和阶型独立基础。
2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。这一条是针对卧置于地基上的混凝土板而设的,其具体受力情况与独立基础还是有区别的。
3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。这一条文有明确规定最小配筋,但至于是否还要满足最小配筋率0.15%则各有各的说法。
二、关于配筋率
若按最小配筋率0.15%控制配筋,则独立基础高度越高配筋越大。而独立基础底板的厚度由冲切和剪切计算确定,其值比较厚,按0.15%控制所得的钢筋面积大不够经济。独立基础最小配筋率的问题各地或个人有不同的做法,如北京市《建筑结构专业技术措施》3.5.12条规定:如单独柱基之配筋不小于10@200(双向)时,可不考率最小配筋率的要求。工程设计中若无硬行规定,独立基础底板配筋只要满足《建筑地基基础设计规范》第8.2.2条规定即可,不要验算最小配筋率。
还有一种做法的结构思路:就阶形基础而言,合理设计的独立基础在绝大多数情况下,其第一阶多半会伸出从柱边与基础顶面交接处引出的45°线同基础底面相交线之外,因此该部分可以认为是卧置于地基上受弯控制的混凝土板类构件,需满足ρmin=0.15%的要求。而基础底板其余部分均在45°角的冲切破坏锥体范围内,其高度一般有受冲切和受剪控制,相对较厚,如果其配筋要求符合ρmin=0.15%的要求,将会导致独立基础用钢量不必要的增加。






    guofan396 沙发
    很好,学习了!
    2014-06-28 11:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • honye123
    honye123 板凳
    嗯!不错,很好的资料,受教了,谢谢楼主分享!
    2014-06-28 09:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙(挡土墙)墙身分布筋布置

本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-27 10:45 编辑 剪力墙(挡土墙)墙身分布筋布置武汉老庄结构院网址:www.whlzjg.com武汉老庄结构院官方博客:http://user.qzone.qq.com/1607988084武汉老庄网络课堂:http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos 联系方式QQ:1607988084

回帖成功

经验值 +10