大家好,我在一家电力设计院上班,主要做配电室电力设计,包括高压电源的引入,开闭所以及低压柜等等,有个问题很困惑,我现在为一家医院和一家大型商城做配电室,10kV供电,容量都在一万五左右,现在遇到一个问题,不论是医院还是商城,相关的建筑设计院都把电气部分做出来了,确定了变压器的容量以及低压负荷的大小、负荷等级,这样我们设计都是以建筑设计院的电气图纸为基础,在他们的基础上做到满足当地供电公司的要求,现在客户让我们优化负荷容量,他们感觉建筑设计院选择的变压器容量过大,让我们重新根据低压负荷来计算变压器容量,这样低压负荷都是建筑设计院确定的,计算书都是他们出来的,我们怎么来优化负荷容量呢?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
dukoudetiankong 发表于 2014-6-28 16:46 谢谢你的回答,有时候业主不懂这块,非要我们给他优化,还说你们做电力设计的不会优化电力负荷吗?我很无 …那就给业主解说:变压器装大一点,以后要接电就容易了,换小一档对变压器过载的可能性太大。如果还不放心,请建筑设计重新核算,我们这里不能更改建筑院的数据。
2014-06-28 16:51:28
赞同0
-
dukoudetiankong
板凳
ccc___ 发表于 2014-6-27 08:47 告诉业主,负荷计算这块是在建筑设计里,电力设计只能按下面需要多少,供给多少做,如果你认为变压器容量上 …谢谢你的回答,有时候业主不懂这块,非要我们给他优化,还说你们做电力设计的不会优化电力负荷吗?我很无语,只能私下和建筑设计院联系,不过建筑设计院那边不会出具优化后的负荷计算书,他们只是说他们选取的变压器容量确实偏大,小一个档次可以满足要求,只是说说而已。
2014-06-28 16:46:28
赞同0