土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁 铰接问题 何时可以点铰接?

梁 铰接问题 何时可以点铰接?

发布于:2014-06-26 16:28:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问,要是梁的支座配筋比较大的话,点铰接。这样做,会不会不安全?只是部分梁这样做而已。是不是支座配筋稍微变小,中间部分钢筋变大???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 结构狂徒张三

    点铰接的前提是考虑允许该梁产生正常使用状态下的裂缝破坏,从而释放该处的弯矩,减小对主梁的扭转作用,主梁处锚固长度不够或抗扭不够,可点交接(以上均为个人理解,仅供参考---Jae)

    2023-08-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同1
  • dream199012
    dream199012 板凳
    点铰不是为了减小本梁配筋,而是有时候配筋不合理,搭的那根梁扭超了或者受力不合理才点
    2014-06-26 16:47:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拿到建筑图之后,混凝土的等级怎么去确定?

拿到建筑图之后,混凝土的等级怎么去确定?

回帖成功

经验值 +10