土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 13年发输变上午第10题求助

13年发输变上午第10题求助

发布于:2014-06-26 14:41:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
7-10 :某新建电厂一期安装两台300MW 机组,采用发电机- 变压器单元接线接入厂内220kV 屋外中型配电装置,配电装置采用双母线接线。在配电装置架构上装有避雷针进行直击雷保护,其海拔高度不大于1000m 。主变中性点可直接接地或不接地运行。配电装置设置了以水平接地极为主的接地网,接地电阻为0.65 Ω,配电装置(人脚站立)处的土壤电阻率为100 Ωm

10. 220kV 配电装置的接地引下线和水平接地体采用扁钢,当流过接地引下线的单相短路接地电流为10kA 时,按满足热稳定条件选择,计算确定接地装置水平接地体的最小截面应为下列哪项数值?(设主保护的动作时间10ms ,断路器失灵保护动作时间1s ,断路器开断时间90ms ,第一级后备保护的动作时间0.6s ;接地体发热按400
(A)90mm2 (B)112.4mm2
(C)118.7mm2 (D)149.8mm2
答案:(B
解答过程:依据GB50065-2011 4.3.5 条及附录E 式(E.0.1 )。
te=0.01+1+0.09=1.1s
从哪里可以看出这是两套速动主保护,采用的两套速动的公式,而不是采用 单套速动的公式?(0.6+0.09)


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wzfprince
    wzfprince 沙发
    首先2套主保护是双重化保护,跟是否有后备保护无关,第二,在二次手册里面有,220kv线路要双重化继保+后备保护,共3套保护!
    2014-06-29 05:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • steve70137302
    steve70137302 板凳
    见《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285 2006 第4.8.1条b款 对双母线、双母线分段等接线,为防止母线保护因检修退出失去保护,母线发生故障会危及系统稳定和使事故扩大时,宜装设两套母线保护。本题配电装置采用双母线接线,故而选择两套速动主保护
    2014-06-28 15:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 956 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于举办2014年全国注册电气工程师考前培训的通知

各有关单位:根据人社部通知, 2014年度全国注册电气工程师执业资格考试时间定于 9月 6、 7日进行。为帮助参加 2014年度注册电气师考试的广大电气设计人员更好地复习应试,山东电力工程咨询院有限公司鲁电学校决定继续举办 2014年度国家注册电气师执业资格考试考前辅导培训班。 2014年注册电气师考前辅导班将在济南、北京举办(北京仅举办发输变电专业辅导班)。其他城市如有需求,请及时联系。另外也将同时举办注册设备工程师、注册结构工程师、土木工程师专业辅导班,现将有关情况公布如下

回帖成功

经验值 +10