土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调室外模块机组供电电缆问题

空调室外模块机组供电电缆问题

发布于:2014-06-26 14:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调室外模块机组供电,以前一直选择的4+1电缆,认为空调模块机组除了380v供电外还有一部分220v的控制回路;今天甲方打电话说电缆放成了3+2的,问我可以不,我也拿不准,和大家请教下。自己感觉空调机组不可能出现3相不平衡的情况,即使220v的控制回路容量也很小,N线选择相线的一般问题应该不大,空调干线是3x185+2x95的电缆。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可以采用3+2的电缆,但是:1、变频空调慎用;2、前端开关一定要选择4P的
    2014-06-27 06:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • 張恆
    張恆 板凳
    3+2可以了.4+1有点浪费
    2014-06-26 23:50:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆穿管的问题!

如图,是建筑电气常用数据(04DX101-1)中对于电缆穿管的最小直径表。想问,表中给的电缆是是单芯的还是三芯的?求大神解答!

回帖成功

经验值 +10