35kV变电站二次入门,一直不明白厂家发的图和根据厂家图设计院最终出图有什么区别?

发布于:2014-06-26 11:58:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人搞电气一次的,一直想学二次,想明白变电站二次工作原理,是不是厂家提供过来的图,设计院画一下端子排连线就可以了?跪求高手能不能把厂家提供的图和设计院出的图给小弟一份,我想对比一下到底二次主要做啥工作?小弟邮箱 565693362@qq.com

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 至乐
    至乐 沙发
    说明下,比如说ABB 。如果保护器在本柜装,那开关柜二次图会包括保护及断路器操作回路,算是完整的二次图。如果保护组屏安装,那只有开关柜部分的二次图。跳,合闸回路只给出接口在本柜二次端子排上,后有互感器二次侧引到端子排上,电流互感器二次侧短接接地,电压过空开。储能回路完整有空开。所有未用的小车辅助触点都引到本柜端子排,接地刀辅助触点也引到端子排。如果保护组屏安装就需要将保护跳闸出口和开关柜的跳闸回路接通,及保护器需要的开关量,二次电流对应接入。