土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电缆直埋的问题,请各位高手指教

电缆直埋的问题,请各位高手指教

发布于:2014-06-26 10:38:26 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
弱弱地问一下,电缆直埋的意思是直接埋地么?做电缆沟穿套管是否也叫直埋?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hyxjwpp
    hyxjwpp 沙发
    直埋就是直接埋地敷设,直敷设时,沿同一路径敷设的电缆数不宜超过8根,埋设深度也有具体要求,比如:人行道下不应小于800,车道下不宜小于800,穿越农田时不宜小于1000.敷设时。还应在电缆上面、下面均匀敷设100厚的软土或细沙,再盖上土板、石板或砖进行保护。特殊地点还要穿管保护。
    2014-09-23 21:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • hyxjwpp
    hyxjwpp 板凳
    直埋就是直接埋地敷设,直敷设时,沿同一路径敷设的电缆数不宜超过8根,埋设深度也有具体要求,比如:人行道下不应小于800,车道下不宜小于800,穿越农田时不宜小于1000.敷设时。还应在电缆上面、下面均匀敷设100厚的软土或细沙,再盖上土板、石板或砖进行保护。特殊地点还要穿管保护。
    2014-09-23 21:00:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区外网做法的求助

小区内由于甲方要求,总规及建筑方案的调整,原有楼间距变近。目前外网可以做,但是做出来井盖显得比较多,比较密集。而且不同专业相互之间施工时影响比较大,影响工期。请问,是否有什么解决办法?采用管沟或者类似做法是否可行?成本大致会增加多少?谢谢

回帖成功

经验值 +10