土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请问 独基,基础柱,基础梁 这样的截面与配筋安全吗?

请问 独基,基础柱,基础梁 这样的截面与配筋安全吗?

发布于:2014-06-26 09:54:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
条件: 中国湖南地区
2 层农村住宅,瓦屋顶( 总共按3 层计算)
一层: 层高3.6m
二层: 层高3.3m
屋顶层: 层高3.3m
墙体:240 实心砖墙
楼板:120 厚预制空心板( 共三层板,0.00 ,3.6m ,6.9m )
每层设置构造柱圈梁
基础垫力层:风化岩石:900KPa 以上
基础埋深:600~2000 室内外高差450
砼:采用商品砼,C30, 基础底部采用框架结构,正负0 以上为砖混结构。
问题:最大网距4200*4200
基础采用二阶独立基础:底部1600*1600 ,上部1000*1000, 每阶高200, 配筋HRB40012@150 双向钢筋;基础柱:350*350, 配筋HRB4004*14+6@200
基础梁:240*400 配筋: 底部HRB400 4*16 上部2*12 +6@100/150
请问:独立基础,基础柱,基础梁 截面与配筋 是否满足要求谢谢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某三层小私房建筑和结构设计施工图

图纸简介: 该工程为某三层小私房建筑和结构设计施工图,图纸内容包含一层平面图,二层平面图,三层平面图,阁楼层平面图,屋顶层平面图,基础结构平面及基础详图,二层结构平面图,三层结构平面图,阁楼层平面图,檩条结构平面图,楼梯配筋图等。 投稿网友: zhaoyan230

回帖成功

经验值 +10