土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于通风柜送排风处理问题

关于通风柜送排风处理问题

发布于:2014-06-26 09:37:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我在实际工程中遇到这样的问题:很多实验室内有多台通风柜、生物安全柜等设备,均需要送排风,原来考虑是设独立的送风机、排风机形成独立的送排风系统,此方案便于室内压力控制,使用的时候会出现的问题是通风柜的玻璃上会结露(送入通风柜的空气温度较高,室内温度较低)。方案二:采用一台排风机排风,通风柜吸入室内空气进行交换,此方案不会出现结露情况,但因通风柜排风量一般在1500左右或更大,一间房内有多个通风柜时更明显,容易造成能量损失及压力损失,容易造成室内负压,不利于压力控制。
以上请各位大虾提供点有建设意义的意见。
拜上

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mfsw2044702763
    顶一个,增加人气
    2014-06-30 15:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    想节能用热交换机组