配电房必须要用防爆开关吗?
那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?
发布于
2014-06-25 21:28:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
cof1612878572902
根据国家标准(GB3836-2000),配电房装防爆灯,尤其有uPs柜且是铅酸蓄电池,维护时氢气非常危险,更是百分之百要装防爆灯
2021-02-09 21:53:09
来自 APP
评论
举报
大同00
图纸是施工依据,甲方有特殊要求应先由设计院出变更。增加的费用由甲方负责。变配电室设在爆炸危险场所非常不妥,果真如此,变压器、高低压配电柜及该房间内的所有电气装置均须采用防爆产品。