土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩身强度同静压检测受力的疑问

桩身强度同静压检测受力的疑问

发布于:2007-10-07 09:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础规范 第8.5.9条 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。 计算中应按桩的类型和成桩工艺的不同将混凝土的轴心抗压强度设计值乘以工作条件系数ψc,桩身强度应符合下式要求:
桩轴心受压时 Q≤Apfcψc
式中
f c </SUB>---混凝土轴心抗压强度设计值;按现行<<混凝土结构设计规范>>取值;
Q--相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值;
Ap---桩身横截面积;
ψc---工作条件系数,预制桩取0.75,灌注桩取0.6-0.7(水下灌注桩或长桩时用低值)。
Q按基本组合如果取Q=1.35X单桩承载力特征值,静压检测时加载力F=2X单桩承载力特征值,则有Q<F,
那么在静压时不是有可能把桩给破坏了么?而此时桩身强度是满足Q≤Apfcψc 。
这种情况该如何处理,请大家讨论一下。
  • tongjintai1979
    我现在也遇到这样的情况 就是某桥桩 直径1000 钻孔灌注桩 设计容许值 给出
    那么静载检测的话 实际静压值该是加载到多少?
    我是认为 设计值*2 这样会不会偏大?
    2008-09-25 09:22:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙冲切(人人会遇到)的问题

大家在遇到不规则剪力墙时,如短墙,长墙,丁字墙、L型墙等,基础是一块厚板(无桩)到底应怎样算冲切啊,规范上没公式,jccad也无能为力,规范上的公式是在一块围区中按地基反力来算,但不能形成围区的墙就不行了,各位是否按50x层数来搞,但图审时要计算书,他们自己都不会算,偏要我们来算,岂有此理。

回帖成功

经验值 +10