土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 结构地梁200,配电箱距地1.5m暗装,强电进线管RC100,怎样穿管到配电箱,能直接穿...

结构地梁200,配电箱距地1.5m暗装,强电进线管RC100,怎样穿管到配电箱,能直接穿...

发布于:2014-06-25 12:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
结构地梁为200,我的强电进户管为RC100,能直接穿梁引至配电箱吗,结构不允许穿的话,怎么办。
还有SC50的管能不能穿结构200的梁?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    地梁到地面应该还300左右,埋地钢管应该还有位置,且在弯头处又能避开一点地梁。
    2014-06-25 12:59:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教屏柜上的铜排大小怎么确定的?是怎么根据铜排载流量表选的?

请教屏柜上的铜排大小怎么确定的?是怎么根据铜排载流量表选的?我看不明白这铜排载流量表,谢谢

回帖成功

经验值 +10