土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请问要选多少扬程的水泵?急急!!
风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?

全部回答(1 )

  • feichen19820507
    每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
    Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
    △P1为冷水机组蒸发器的水压降。
    △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
    L为该最不利环路的管长
    K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
    2007-10-08 13:37:08 来自 PC 评论 举报