关于接地问题的探讨

发布于:2014-06-25 10:47:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器中性点接地不能和防雷接地,保护接地共用接地极,要分开接地,为什么不共用接地极,这么做有什么好处呢?江苏这边供电局是这么要求的

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-25 13:39 编辑

    “总等电位与防雷接地极相连”?不连可以吗?

    可以共用接地装置,不能共用到接地装置的连接线(路)!

    个人认为,防雷接地是独立的一块,其任何引下线不能与其他接地相连,防雷的系统不与其他接地发生关系(也包括什么“等电位”)!
    2014-06-25 13:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • ssp20082044
    ssp20082044 板凳
    ccc___ 发表于 2014-6-25 11:14 地方专业规定是可能出现的问题,主管部门想到了,为避免出现问题而规定的。个人从原理上认为,变压器中 …但是,所有进出建筑的管线都要总电位,总等电位与防雷接地极相连,而PE线又是和总电位相连,如果发生雷击时,总等电位电压升高,一部分雷电流可能经过总等电位,再经过PE,让后再从PE线返回到变压器中性点接地极,也会影响电气系统安全的吧
    2014-06-25 13:32:25

    回复 举报
    赞同0