关于独立基础短柱配筋的问题,《基础设计规范》里只说明了杯口基础的构造配筋的问题,而没讲独立基础的构造配筋问题。我们一般也是按杯口基础短术柱的构造配筋配的。但我感觉不对。
《砼结构设计规范》里也讲了最小配筋率不小于0.6%,单边不小于0.2%。3D3S软件我看了下独立基础的计算书好像满足0.2%就可以了。
现在不知道在哪个配筋才是正确的了,望各位高手解惑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 千里
    千里 沙发
    按照《砼结构设计规范》走是对的。
    2014-07-25 08:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福是什么
    单边0.2%,全截面0.6%,与混凝土规范是一致的。
    2014-07-04 23:27:04

    回复 举报
    赞同0