土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选择热稳定校验公式的问题

选择热稳定校验公式的问题

发布于:2014-06-24 12:02:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

工业与民用配电设计手册中对电缆的热稳定给出了两条公式,分别是
1、S≥I√t/k
2、(S^2)(k^2)≥(I^2)t
手册说明当t小于0.1S时用2式,大于0.1S时用1式。
从数学上看1式与2式是等效的,那为什么手册要求使用不同的公式来计算呢?


全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • hxs1221
    hxs1221 沙发
    学习了,不觉明厉
    2017-05-16 09:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • 默默无语wx
    默默无语wx 发表于 2017-5-11 16:13 你好,。老师,我是初入电气工程设计的菜鸟,现在我公司主搞新建高层小区10kv配网,或10kv线路。苦于学习 …好好泛海国际回不回家会员即可解决看不见
    2017-05-11 16:24:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在什么情况下使用四极空气断路器?

做低压配电柜的时候,因为有一个应急发电机的进线,所以低压柜主进开关都让用四极的,给的说法是防止发电机向电源输电,不是太懂,求指导。。。

回帖成功

经验值 +10