土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么有的母线联络线之间会设置两个断路器呢?
为什么有的母线联络线之间会设置两个断路器呢?求哪位好心告诉一下,谢谢。

全部回答(9 )

  • 电工小龙
    wuyaolong01 发表于 2016-11-8 11:18 GB 50053-201320kV及以下变电所设计规范:3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧 …也有个疑问,这个联络母线多长才用两端加断路器?如果是配电室内隔一堵墙,将两段母线分开,这情况下就不用两端加断路器了吧。
    2016-11-08 11:21:08 来自 PC 评论 举报
  • 电工小龙
    GB 50053-201320kV及以下变电所设计规范:
    3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
    2016-11-08 11:18:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10