土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于公司UPS系统的问题!!!求组

关于公司UPS系统的问题!!!求组

发布于:2014-06-24 09:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏

IMG_20140604_095714.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    zhao1984fan 发表于 2014-6-25 22:54 我没有看懂啊 来电了UPS的负载不是应该断开吗? 用市电了啊看了这里朋友们的讨论,发现有些朋友对UPS和EPS的概念不清楚。UPS永远是————交流→整流→(蓄电池)→逆变→交流输出 的工作方式当电源交流电停电时,蓄电池将继续供电,才能满足“不间断”!电源交流恢复时,整流部分继续工作,输出是不会中断的,也没有开关需要动作的!EPS工作:有输出切换接触器,蓄电池一直在接受充电,交流有输入时逆变电路处于备用状态,当二路交流输入全停电时,输出接触器会自动切换到逆变器上,继续输出。当交流电源恢复供电时,输出切换接触器应该能自动切换回到交流输出,让逆变部分处于备用状态。
    2014-06-26 08:58:26

    回复 举报
    赞同1
  • 西西第一号
    听大家分析
    2014-07-17 09:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

辞职了,从事建筑电气15个月,工作 不顺利,不得不辞职

工作了一年半,自己究竟得到了什么。又失去了什么,真的不知道,这周六就要辞职了,先不找工作,先想想,自己适合干什么,想好了再找,,哎

回帖成功

经验值 +10