土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于灌注桩的水下砼浇筑是否适用泵送,如何设计泵送参数?
关于水下砼的浇筑,由于坍落度较高,含砂大,能否适用泵送?另外如何控制泵送量和初灌量以及导管内砼高度,防止断桩,这些问题想请教业内高手给予解答,多谢!

全部回答(1 )

  • cow1503561675758
    水下混凝土灌注应该可以使用泵送法施工,甚至比传统的导管法施工更有优势,因为泵压比自落势能更大,对泥浆比重的控制要求可适当放宽,更易于冲刷反顶桩底沉渣,使混凝土桩底、桩身浇注质量更好;目前泵送法水下混凝土灌注施工尚没有伸请工法,未被列入施工规范。望有识之士,积极参与实践研究加以实施!
    2017-08-24 16:33:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。