土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 01年综保,带后台,改造配电室时候磕坏了!悲催!

01年综保,带后台,改造配电室时候磕坏了!悲催!

发布于:2014-06-23 20:46:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
01年的老柜子,配电室改造时把综保磕坏了,打电话找原来的厂家,狮子大开口,要三万多大洋!修也要一万多!其实都是国产的,比南瑞,四方,许继的还好?!果断换别的品牌了!问题来了!他是两路进线,单母线分段的!依靠后台闭锁的!后台程序居然也乱了!没办法使用电器闭锁吧!问题又来了,原来的真空断路器没有闭锁电磁铁,只能加吧?问题又来了,没有图纸啊!是鲁能泰开vs1+,储能机构与现在的不一样!是齿轮传动的,不是链条传动的!这也许不是最要命的,两进线与母联互锁需要断路器的辅助触点!可是没图啊!没地方找,厂家说早就停产了,资料早没了,没办法,用万用表一根一根的量吧!还得参考虑上面的触点是不是被占用了!奥,好悲催啊!就这样折腾了还几天,终于画好了图纸!好激动啊!第二天我与另外一个伙伴,经过两天的奋斗,终于拿下!
202509z0617gz0kno1n1ss.jpg

202542afj09cr0xmzi31z3.jpg

202607uso34ddcz4s49z44.jpg

202638s91791rzv7rremr5.jpg

202729cq9xcywmqwymmrqn.jpg

    2014-07-09 23:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    没看到什么磕的痕迹啊
    2014-07-08 09:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低电阻测量仪和耐压测试仪使用说明

我是成套厂做技术的新手. 手里有DZC-2 (10A)的低电阻测量仪,和1台JJ2672B型数字式耐压/绝缘测试仪,谁有使用说明书或者详细的操作说明? 望赐教 感激不尽!!!!!!

回帖成功

经验值 +10