土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的额定电流、长短延时的疑问

断路器的额定电流、长短延时的疑问

发布于:2014-06-23 18:28:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
QQ图片20140623174456.jpg
500kVA的变压器,计算电流是720A嘛。这个图片的脱扣器额定电流是1250A,那就是过了1250它就断了,但是长延时是800A,也就是800之后一定时间也会断,那样的话不是矛盾吗?额定电流不是指它能正常工作的电流吗?求解

QQ图片20140623174456.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nante2
    nante2 沙发
    1250A是断路器脱扣线圈的额定电流,出厂就整定了。 我们可以根据实际需要整定,比如我们要800A就脱扣,但我们不能要1600A脱扣, 也就是说, 1250A其实是一个范围。供我们调节的一个范围,可以这么理解。
    2014-06-27 15:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    给你普及下知识:1.变压器有1.1倍过载能力,低压侧额定电流是722安培,那么乘以1.1就是793安培。所以选择800。2.低压断路器有框架电流和额定电流,上面脱扣器额定电流即是额定电流,而断路器脱扣电流一般可以在0.4-1倍整定,800除以1250为0.64,即整定值为0.64。3.电流曲线为反时限动作曲线,动作时间有个范围。长延时和短延时我不用解释了吧。你所说的额定电流时断路器可以通过的最大值。明白了么?回答的满意么?
    2014-06-25 17:41:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大电流真空断路器

开断电流大于40KA的高压真空断路器其额定操作顺序为什么是O-180S-CO-180S-CO而不是O-0.3S-CO-180S-CO

回帖成功

经验值 +10