阅读下一篇
循环冷却水缓蚀剂及其制备与应用本帖最后由 kezil01 于 2014-6-23 16:41 编辑 专利名称:循环冷却水缓蚀剂及其制备与应用专利号码:ZL 2012 1 0024716.6专利类型:发明专利专利简介: 本发明公开了一种循环冷却水缓蚀剂及其制备与应用,所述循环冷却水缓蚀剂,由下述组分按质量百分比组成:N,N-双膦酰基甲基天冬氨酸5-12%;多乙烯多胺5-10%;十八烷基胺2-5%;丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物2-5%;二乙烯三胺五甲叉膦酸0.5-2.5%;2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷0.5-2.5%;甲基苯骈三氮唑0.5-1.5%;N-烷氨基-2-全氟烷基咪唑啉季铵盐0.5-1.5%;褐藻酸钠0.5-1.5%;铬酸钠4-6%;氯化锌0.5-3%;余量为水。本发明的循环冷却水缓蚀剂属于环境友好产品,并且缓蚀效果好,阻碳酸钙率高,可用于密闭式循环水系统的缓蚀处理,包括生产用工艺冷却水系统、汽车行业生产用密封式工艺冷却水系统、中央空调媒介水系统及以热水为媒介的系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
nightwish2634
沙发
污泥都没有了,而且你UASB的效果实在是太差了点吧。
2014-06-29 21:01:29
赞同0
-
rryyoo
板凳
应该是负荷的问题, 污泥少的话,溶解氧会空曝,氺中气体过饱和,同时有机物分解不完全,局部缺氧可能会产生一些有机气体,最好能分析一下气体的成分,应该能很快找出原因,希望楼主能找到解决方法,事后能把过程分享一下。
2014-06-28 12:33:28
赞同0
加载更多回复 举报