土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 总结:关于集水坑结构大样设计

总结:关于集水坑结构大样设计

发布于:2014-06-23 15:16:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-23 16:35 编辑

关于集水坑结构大样设计




问:集水坑设计需要注意什么?需要用有限元软件计算吗?
答:集水坑,电缆沟,排水沟的位置主要是给排水与建筑专业先给定,结构与建筑协商后,最终确定位置。集水坑的设计大多数是图集和构造层面的。配筋构造详图集即可!

可以参照如下:
1、国家图集 11G101-3

1.jpg

2、地方图集 苏J01-2003
2.jpg

3、11G101-3与苏J01-2003对比
地方图集苏J01-2003集水坑壁厚过大,按11G101-3可减少造价
3.jpg

4、上海地区集水坑大样的其他做法
4.png






1.jpg


2.jpg


3.jpg