土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 次梁箍筋间距如何确定?

次梁箍筋间距如何确定?

发布于:2014-06-23 14:39:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-23 14:44 编辑

次梁箍筋间距如何确定?


0、次梁箍筋间距确定原则

次梁不需要考虑抗震设计,仅需按《混凝土》规范确定即可。


dPo0FlHrEQAA&bo=VQIcAQAAAAADAG8!.png

1、次梁一,截面尺寸为 200x360

dIWiF1HoEQAA&bo=sgJIAgAAAAABAN0!.jpg

按构造要求,其箍筋间距可取200;
按计算要求,G0.3,若配置6@200,配箍率=0.283×2×100/200=0.283<0.3,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
实际配6@180,配箍率=0.283×2×100/180=0.314>0.3,满足。


2、次梁二,截面尺寸为 150x300
1.jpg

按构造要求,其箍筋间距可取150;
按计算要求,G0.3,若配置6@180,配箍率=0.283×2×100/180=0.314>0.3 ,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
但180小于构造要求,故该梁箍筋间距取150。


dPo0FlHrEQAA&bo=VQIcAQAAAAADAG8!.png


dIWiF1HoEQAA&bo=sgJIAgAAAAABAN0!.jpg


1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • syq896
    syq896 沙发
    箍筋肢距有什么要求呢?
    2015-08-28 10:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • 年华若水
    年华若水 板凳
    不用判断V>0.7ftbh0+0.05Np0吗?
    2014-06-25 16:47:25

    回复 举报
    赞同0