设备烧坏问题,请各位高手帮忙解决

发布于:2014-06-23 11:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题请教高手分析一下,我们一层招商中心投影仪烧坏过两次,电脑烧坏一次。我测量一下空调配电箱,空调在运行过程中三相电压分别225V、230V、235V。请高手判断一下,是否跟这个问题有关。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    攻城师114295 发表于 2014-6-26 10:16 非常感谢。终于查出来了,中性线上的螺丝松掉了。谢谢楼主牛逼的大神,高手在民间。
    2014-06-26 10:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师114295
    qian68747 发表于 2014-6-24 16:36 检查零线的接触问题,零线接触不良可能导致“零飘”使得单相电有的电压高,有的电压低。去紧一遍从你的设备 …非常感谢。终于查出来了,中性线上的螺丝松掉了。谢谢楼主