发现很多施工单位都把箍筋弯钩一个做成135度一个做成90度的,这样明显是不满足规范要求的。但是好像监理和质监站都是睁一只眼闭一只眼。你们那里也是这样吗?

全部回答(9 )

  • cof1593757203974
    框架梁设计为300宽4只箍,内套太小,是否可以把内套弯勾做成90度的,左右互抱再下弯90度一个平直长度
    2020-07-03 14:29:03 来自 H5 评论 举报
  • miaojb1
    一般为方便施工都是135+90弯角,严格的工程一般在箍筋绑扎完成后对90弯角进行加工弯到135
    2014-06-24 16:22:24 来自 PC 评论 举报