本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-23 20:44 编辑
下图所示照片是本人骑在墙头上照的。
情况是这样的, 两个基坑非常近,左边是另一个开发商的,已经开挖完成在做地下室,深度11m;
右边是我们工地,已经挖了5m打算要做支护,现在在修正这一个相邻边坡的时候遇到了问题,挖机不敢动,动的话对土坡扰动非常大,而且现在把左边工地的锚杆都已经挖出来了,而且一不小心把人家一根锚杆还给硬生生拔出来了。
支护单位进场并且有支护方案,现在就是刷坡的时候难度比较大;
请大家讨论下吧,集思广益,也给我来点灵感,开挖线距地下室外墙1500,按照1:0.3放坡,开挖深度9m左右,我们的开挖线放出来是斜的,图片近端最近,远端上口有7米左右,图上能看见部分灰线。
本人也不算菜鸟,不过以前做的都是别墅,这种深基坑还是头一回碰到,而且就碰这么一个疑难杂症。

全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
suwen1971
沙发
学习学习。早知道一起施工了。省好多钱。
2015-03-18 01:17:18
赞同0
-
百合甜心
板凳
zhushuaiqi 发表于 2014-6-23 11:55 我们这边也是土层锚杆你们的锚杆能达到锚固长度吗?不能的话就要换方案
2014-07-14 15:43:14
赞同0
加载更多回复 举报