土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备线路压降计算按400V还是380V来

设备线路压降计算按400V还是380V来

发布于:2014-06-21 18:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问我一个设备的最低运行电压为365V,其最大工作电流370A,离开变电所有800多米,变压器出口端电压我可以按照400V来计算吗?这样我4拼120的电缆线路压降7%,计算出来到设备电压为372V,不然5拼的电缆也满足不了这个电压要求。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • shen1679
    shen1679 沙发
    shen1679 发表于 2016-8-24 16:42 今天实测箱变低压侧输出400V,我这边离变压器505米处用电,计算软件里只有380V算出压降,怎么转换到400V供电 …把箱变输出端看作是105% 要求末端损耗在10%以内只看损耗就行了
    2016-08-24 16:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • shen1679
    shen1679 板凳
    今天实测箱变低压侧输出400V,我这边离变压器505米处用电,计算软件里只有380V算出压降,怎么转换到400V供电系统中
    2016-08-24 16:42:24