看遍了论坛,那商场的排风量到底是按新风量的80%算,还是按换气次数4——6次算,困惑,哪位前辈来说说?
2008-04-24 22:26:24
赞同0
-
blackeye
板凳
1)排风与排烟可以合用。具体的说,又分为两种情况:一是风机不合用、风管合用(排风量与排烟量比较悬殊的情况);二是风机风管都合用(比如用双速风机)。商场的排风不能简单的套用换气次数,应该结合空调的新风量来设计。进风与排风不平衡时,需要单独设置进风系统,但是楼主的这个商场其实并不大,一楼又有很多常开的外门,我觉得可能用不着送风机。
2007-10-07 10:43:07
赞同0
加载更多回复 举报
2)可以合用竖井,但不能合用风机。车库与商场的排风运行时段差异太大,完全是两套运行管理模式,合不起来。