土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防验收过程的疑问

人防验收过程的疑问

发布于:2014-06-21 08:21:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前些天人防工程进行初验,有一专家提出密闭墙上的套管(喷淋管,人防供水管的套管)都得露出墙体,砖墙的套管也一样;第二人防区内的集水坑排污管尽量侧排,设计是穿越顶板,做施工的怎么来侧排,这个有点不理解了

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发

    这个一般是不考虑的,四级及以上才考虑防直接命中。一般防空地下室都是5、6级,不考虑常规武器直接命中。
    2014-06-28 19:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • 低调人生
    低调人生 板凳
    lesehan 发表于 2014-6-21 22:49 应该是验收规范GB50134-2004的10.1.6要求,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,给水排水穿墙短管应大于40mm。 …排水管直接穿顶板,会破坏顶板抗击力。试想,人家一枚导弹打到顶板上,你一个排水管穿上来,冲击波不就行管道那边直接进入人防区了。
    2014-06-26 18:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给大家一点福利,把自己的一些图集发出来,需要的小伙伴自行下载,只为共同进步。

干施工这几年的积累,发给需要的同行,如果有些版本更新了的,欢迎指正。

回帖成功

经验值 +10