单层建筑高度23.4m室内消火栓怎么设计?

发布于:2014-06-20 23:59:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠:现有一单层建筑高度23.4m,消火栓充实水柱达到25.7m,栓口压力达到0.7MPa,《建筑设计防火规范》规定压力大于0.5MPa要采取减压措施,但没有说明此种情况的处理办法,请问室内消火栓应该怎么设计?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 听歌小王子
    如果是钢屋架,最好屋架还需要防护冷却,可以增加耐火时间,地面还是需要配置消火栓系统,还有些其它的固体火灾危险,顶部最好配置水炮,就像类似中庭一样,中庭设置了水炮,其它还是有喷淋和消火栓保护一个道理。
    2016-03-07 10:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    最好的方法是,把消火栓位置提高,充实水柱就不需要那么高了。附加条件,为人员使用高处消火栓设必要的楼梯平台。
    2016-01-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0