土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单层建筑高度23.4m室内消火栓怎么设计?

单层建筑高度23.4m室内消火栓怎么设计?

发布于:2014-06-20 23:59:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠:现有一单层建筑高度23.4m,消火栓充实水柱达到25.7m,栓口压力达到0.7MPa,《建筑设计防火规范》规定压力大于0.5MPa要采取减压措施,但没有说明此种情况的处理办法,请问室内消火栓应该怎么设计?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 听歌小王子
    如果是钢屋架,最好屋架还需要防护冷却,可以增加耐火时间,地面还是需要配置消火栓系统,还有些其它的固体火灾危险,顶部最好配置水炮,就像类似中庭一样,中庭设置了水炮,其它还是有喷淋和消火栓保护一个道理。
    2016-03-07 10:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    最好的方法是,把消火栓位置提高,充实水柱就不需要那么高了。附加条件,为人员使用高处消火栓设必要的楼梯平台。
    2016-01-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚设计了一个洗浴中心的消防,附图纸。

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-6-20 16:55 编辑 最近设计了一个洗浴中心的消防工程,建筑内设有消火栓、喷淋系统和建筑灭火器,把图纸贴上。因为是第一次设计一个完整的工程,图纸里会有不合理之处,请各位指点一二,谢谢!

回帖成功

经验值 +10