角柱偏位柱筋割掉没植筋怎么办
角柱偏位柱筋割掉没植筋怎么办
我现在做的厂房,上次因为另外的施工员放线偏位30公分,发现后施工员因为怕被老板骂,叫钢筋工偷偷把柱筋割掉,14根钢筋割了7根,而且没植筋,没锚入承台,直接放在承台面 ,这个柱子是楼梯柱,700X400的柱,是否会有影响,如何解决这个问题
发布于
2014-06-20 20:24:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
安一心
打掉从做,干脆果断。
2014-06-21 09:10:21
来自 PC
评论
举报
甲方施工员
就不存在锚固了,这是个不稳定的结构
2014-06-21 08:41:21