土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶水箱出水管止回阀安装位置的问题?

屋顶水箱出水管止回阀安装位置的问题?

发布于:2007-10-06 16:04:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
止回阀是不是不能垂直安装只能水平安装且必须采用旋启式止回阀?原因是在垂直管段上止回阀不能有效关闭,不知是否有这回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • oulikai1984
    oulikai1984 沙发
    屋顶水箱出水管水流方向不都是由上而下流的吗,那么是不是说屋顶水箱只能用水式了?
    2007-12-13 15:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    是有这回事,详见建筑给排水设计规范条文说明:3.4.8

    同时指出:止回阀分为立式止回阀和平式止回阀(施工中也称卧式止回阀),注意区分两种止回阀。
    平式止回阀不能使用在竖直管段上,而立式止回阀可以安装在竖直管段和水平管段上。
    但,立式止回阀安装在竖直管段上时,水流方向只能是由下向上,不能反装,否则阀门不能关闭起不到止回的作用(这里面也看具体阀门型号问题,弹簧式止回阀好像具有任何角度均可自闭,但不绝对)。
    2007-10-06 18:21:06