求助大神,电能计量内容
求助大神,电能计量内容
本人电气设计新手,今天收到一份审图意见:“应补充电能计量内容”。图纸是以前单位的人设计的,大致图纸是一个配电房,一个综合楼,一个附属用房,三个建筑电源都从配电房的配电柜引出的!设计说明里写明了电力计量设置于配电房内!配电柜由专业人员另设!请各位大神帮忙到底那里出了问题:'(。
我自己的理解审图的意见是不是指:每个建筑的配电箱都要装电表!!
发布于
2014-06-20 14:55:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
浪尽天涯
说明每一个用电楼的电力计量要设计在配电房的配电柜上,要专业人士了设计。
2014-06-25 11:00:25
来自 PC
评论
举报
电气设计小弟
本帖最后由 电气设计小弟 于 2014-6-23 11:07 编辑 云飘飘 发表于 2014-6-21 05:58 现在有的建筑要求进行计量,主要是出于节能要求,比如办公楼等等。电话打给审图的,他说要装分项计量系统!强条:建筑面积5000m2级以上的国家机关办公建筑,建筑面积20000m2级以上或全部设置空气调节系统的公共建筑必须装用电分项计量系统。可是我这个只有2000m2,都是用普通空调的,这个应该不用做吧?:Q
2014-06-23 11:06:23
来自 PC
评论
举报
加载更多