10KV负荷开关及负荷开关熔断器组合电气,负荷开关柜中负荷开关可用手柄进行合分操作,而负荷开关熔断器组合柜中手柄只能进行弹簧储能,合分由按钮来进行,这是为什么,为什么不能用手柄进行合分操作呢,有的厂家的柜子合闸可以用手柄,但分闸也是一个按钮,为什么要设计成这样?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mns018
    mns018 沙发
    谢谢沙发的回复,有两个疑问:
    1、ABB的SDC\SDF都是手柄操作,而SAFE-CCF开关则变为合分闸按钮操作,是因为共箱开关需要的力更大吗,还有,是电动操作还是弹簧储能操作,没有接电啊
    2、沙发说“分闸按钮是为了在特殊情况下快速分断开关设备而设置的”,能说下这个特殊情况吗,特殊情况下为什么保护不动作,靠人手去分闸,来的及吗
    2014-06-20 11:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • xw1049
    xw1049 板凳
    组合电器手柄操作需要有一把子力气才行,按钮操作是因为组合电器配备了电操机构,可以电动分、合闸。有设计一个分闸按钮的方案,是为了在特殊情况下快速分断开关设备而设置的。