民规和供规都有相关规定:二级负荷宜用双回路供电,怎么理解? 同一10kV高压 用两个10/0.4变压器分别提供一路构成双回路 供电给二级负荷 满足要求吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计好难
    设计好难 沙发
    个人觉得10KV双回路由两个变压器出线才合理,不然在上级变压器出故障或检修时候,10KV双回路和单回路都一样了
    2014-06-20 10:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    本帖最后由 xinshiji168 于 2014-6-20 08:05 编辑

    二级负荷供电,从一个110/10变电站的两个变压器出来的两回,分别给两台10/0.4的变压器供电,这样才最合理吧。