土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 磁致液位伸缩计,上电无电流??

磁致液位伸缩计,上电无电流??

发布于:2014-06-19 19:12:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1接24V电源正 2接24V电源负 3电流输出+ 4电流地 伸缩计输出4-20mA


3,4接一30欧电阻...上电测量1,2间直流电压24V,3和4无电压,再断电,上电3,4还是无电压..
上电时把1或2接线柱拆掉,再装回,3,4有0.264V..(表明电流输出8mA) 接下来可以正常使用,,再下电上电.又没电压了..

TKS.......

Snap1.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子PLC基于PROFIBUS构成的控制系统

回帖成功

经验值 +10