土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种情况是否需要考虑冲切?
结构新人一枚。
地库,防水板加抗拔桩做基础,柱下单桩,无承台梁,是否需要计算柱对地下室底板的冲切?
如果需要计算的话,柱的轴力不是直接传给桩,而是先传到底板吗?

全部回答(3 )

  • lsmqhln
    看防水板下有没有向上的水浮力,如果有就要算。

    再看防水板上有没有向下的荷载,而防水板下面的土好不好,如果土不好是淤泥,也要算。
    2014-06-20 15:04:20 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaomeng01
    a1059868473 发表于 2014-6-20 10:28 防水板还是筏板?如果是防水板,不需验算冲切。我很好奇防水板与主体结构怎么连接的防水板,直接和柱连接,底板是个无梁楼盖。为啥筏板用算,防水板不用呢?
    2014-06-20 13:48:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

回帖成功