土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这栋建筑的刚心和质心好难重合,怎么办~而且X向最大层间位移比为1.3,请大家帮帮忙...

这栋建筑的刚心和质心好难重合,怎么办~而且X向最大层间位移比为1.3,请大家帮帮忙

F6C3ADB4-CEF2-45E5-A3A6-CE4A6E45A397.png

全部回答(2 )

  • dream199012
    上部较小,可是当加强上部竖向构件,,并将强外墙梁截面,形成套箍效应
    2014-06-26 17:18:26 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师52355
    还得补充一下~四角全是转角飘窗~
    2014-06-19 00:01:19 来自 PC 评论 举报