土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
求大神降临,设备夹层还需要做防排烟吗?
求大神降临,设备夹层还需要做防排烟吗?
能不能具体说下?什么时候需要?在哪些规范或是技措上有提??求大神降临!!!!!
发布于
2014-06-18 16:43:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
云飘飘
不用于人员疏散的设备夹层不需要设置机械排烟。
2014-06-22 06:43:22
来自 PC
评论
举报
顺时钟
最好把实际的项目截图上来看下。
2014-06-21 16:39:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
weiyan934083059
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
122
粉丝
3
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )