土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

发布于:2007-10-06 11:22:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???
接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。
请高手指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    小系统通常弄起来是麻烦的。
    2007-10-08 19:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    没办法,排空后,重新抽真空、打压后,才弄好的。幸好系统不算很大。
    2007-10-08 13:55:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问如何查找T-1煤油物性参数

请问各位大侠,哪里有T-1煤油物性参数可以查,或者麻烦帮忙查查定性温度93.5度表压0.1Mpa下的煤油比热、密度、粘度和导热系数,谢谢!!!本人学制冷的,不过课程设计大家都是做制冷剂的冷凝或者蒸发器,我就给了一个这样的课题,郁闷中。

回帖成功

经验值 +10