土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

发布于:2007-10-06 11:22:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???
接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。
请高手指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    小系统通常弄起来是麻烦的。
    2007-10-08 19:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    没办法,排空后,重新抽真空、打压后,才弄好的。幸好系统不算很大。