防火卷联门边上的探测器问题

发布于:2004-11-29 16:17:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在我的工程中有一个挑空大厅二层处设有两个防火卷帘门,并且在卷帘门两边都设有感烟探测器。想请教高手们,是否还要在卷帘门两边各设感温探测器?(建筑为办公楼)
谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 多多学习
    多多学习 沙发
    谢谢唐龙,那我清楚了。我这个是分步降的,要加感温和感烟探测器。按我现在的情况,两个并列卷帘门两边各加一个温感(共4个,还有4个烟感)就可以了
    2004-12-01 12:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • 唐龙
    唐龙 板凳



    是这样,如是作为大面积场所用作防火分区的防火卷帘,因该处本来就该是防火墙,消防通道或是疏散路线不必考虑通过这道屏障,火灾发生时就该一降到底,以避免火灾的扩大.
    致于通道上的防火卷帘,虽然也是作为防火分区而设,但它是火灾是人员疏散的路径,所以为了人员的撤离安全应该是分步降底的,这时就需要感温探头了.