土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于延迟开关控制节能灯问题求教
新人求教,现场需要使用延迟开关控制灯具,节能审查又必须使用节能灯,但延迟开关只能接纯电阻负载,接节能灯后节能灯频闪,请问有什么解决方法

全部回答(4 )

  • shenzhen_aut
    :lol
    呵呵
    简单啊,你找一个耐压是400V,容量是10000P(标注为:104/400V)的电子电容器,并接在节能灯的两个端子上就可以了!


    原理:节能开关即便在关断的情况下,也有微小的电流,这是保证电子部分能正常工作。这个电流虽然很小,但是会在节能灯上累计,到达一定电量后,节能灯就亮一下,这就是导致节能灯间隙性闪光。如果并接了电容器,电容器可以将这个微小电流放掉,就可以是节能灯在节能开关下正常工作了。


    2014-06-19 14:02:19 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    节能灯使用节能控制开关不可取,因为气体放电灯不能频繁的起动,会降低寿命,到时候,你省了电费,却费了灯钱。
    而LED完全可以。
    2014-06-18 13:46:18 来自 PC 评论 举报