>>>>>高层中屋顶消防水箱和室内消防水池的计算一栋八层办公楼,属于二类建筑,有室内消火栓,自动喷淋,水幕系统(设置于防火卷帘门上部,卷帘门面积105平方米)屋顶水箱容积的计算1。10分钟消火栓用水量 12立方2。10分钟自动喷淋用水量 12。8立方3。10分钟水幕水量 9立方(这部分水量是否应该计算在内)水箱的容积是不是上面三项相加??消防水池的计算1。2小时的室内消火栓用水量 144立方2。1小时的自动喷淋用水量 76。8立方
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
gzd-hefei
沙发
我以前的工程中就遇到过这种情况,镀锌钢管无法安装(大概技术不行),后改为PPR,希望高手能解释一下