我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxx0917
    cxx0917 沙发
    对错层结构中得极短柱要特别小心,假如没有良好得约束,其变形性能是非常差得,满足不俩规范隐含得抗震要求
    2007-10-12 13:23:12

    回复 举报
    赞同0
  • moschino
    moschino 板凳
    楼主,短柱程序自动按全高加密的!
    框架的柱端一般同时存在这弯距M和剪力V,根据柱的剪跨比 λ=M/Vh0 来确定柱为长柱、短柱和极短柱。h0为与弯距M平行方向柱截面的有效高度。 λ>2 长;1.5<λ<=2 为短柱 ; λ<=1.5为极短柱
    2004-12-09 10:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多