土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年发输变电专业第二天下午案例第4题怎么解?

2013年发输变电专业第二天下午案例第4题怎么解?

发布于:2014-06-17 11:31:17 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
4.若正常运行方式下,110kV 母线的短路电流为29.8kA,10kV 母线短路电流为18kA,
若10kV 母线装设无功补偿电容器组,请计算电容器的分组容量应取下列哪项数值?
( A ) 13.5Mvar ( B ) 10Mvar
( C ) 8 Mvar ( D ) 4.5Mvar
如上所述,电容器的分组容量和上一级短路容量有什么关系吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气爱木梯
    sdrzljl 发表于 2014-6-17 16:30 系统手册244页,公式8-4:2.5/100×1.732×10×18=7.8Mvar短路基准电压你取的10KV?不是10.5KV么?
    2014-06-17 16:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • sdrzljl
    sdrzljl 板凳
    系统手册244页,公式8-4:2.5/100×1.732×10×18=7.8Mvar
    2014-06-17 16:30:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 934 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

考注电,跪求设计单位开工作证明!

小弟本科毕业,现在北京,今年想考注电(发输电)基础,想求论坛朋友(或者中介机构)帮忙联系一家有发输电设计资质的单位开工作证明和盖章。费用可商量~多谢~~

回帖成功

经验值 +10