暖通设计-通风篇(新手必备) ,通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物, 通风又分为全面通风和局部通风。 下面简单介绍全面通风设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的几种情况。


通风.jpg

一、全面通风设计计算方法
 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)

  换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,
  可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
  需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:



没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
  计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
  风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
  以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。

2.热平衡计算法

  主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。


  二、通风设计的几种情况




三.局部排风计算

  前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。

1.局部通风的计算方法

  局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。
  我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。

 2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。


  四、风机形式的选择


这些会了,通风设计就没有什么问题的了。:P


相关推荐:



通风2.jpg
地铁通风空调设计施工现场图片学习与赏析
http://bbs.co188.com/thread-8627814-1-1.html

地铁通风空调常见设计错误,有图为证!
http://bbs.co188.com/thread-8621756-1-1.html

楼内通风,空调设计,地下室的采暖通风设计
http://bbs.co188.com/thread-1176746-1-1.html

内蒙古某高校学生公寓采暖通风空调设计图
http://bbs.co188.com/thread-8897234-1-1.html




全部回复(155 )

只看楼主 我来说两句
  • 甯甯甯甯
    甯甯甯甯 沙发
    还不够详细
    2017-10-17 15:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • leff0914
    leff0914 板凳
    谢谢楼主........
    2017-10-11 15:52:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【精品工程案例分析】广州地铁通风空调系统设计

广州地铁通风空调系统设计 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。

回帖成功

经验值 +10