土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 钢结构防火涂料验收总结

钢结构防火涂料验收总结

发布于:2014-06-17 10:35:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑

1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。

2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。

3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。

4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。

5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。

6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂料的计算是否可以取85%的保证率进行涂层厚度计算,还需要大量的试验论证,才能得出科学的结论。
  • liyijun34301
    liyijun34301 沙发
    认真学习,好好看看啊!
    2014-06-21 00:00:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工

返回版块

10.76 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝合金窗质量通病PPT

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-17 22:06 编辑 参考各方资料编制了一个铝合金窗安装质量通病的PPT文件,希望对大家有点用。(俺计算机水平不好,第一次传,不知怎样)

回帖成功

经验值 +10