土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 审图机构处理意见

审图机构处理意见

发布于:2014-06-17 10:13:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
规范编号 条目
荷载和计算部分
1
计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改
2
对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按 100 年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改
3
高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于 3.5kn/m2 GB50009-2001 4.1.1 整改
4
上人屋面活载仍用老规范值 1.5 kn/m2 ,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。 GB50009-2001 4.3.1 整改
5
对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重 1/3 折算成活荷载数值偏小,且 ≥1.0 kn/m2 GB50009-2001 4.1.1 5 整改
6
对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比, A 级高度大于 0.9 B 级高度大于 0.85 JGJ3-2002 4.3.5 整改
7
对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。 JGJ3-2002 3.3.2 整改
8
V 形、 Y 形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取 1.3 JGJ3-2002 3.2.5 审核意见
9
现浇楼面中梁的刚度增大系数取 1.0 ,引起梁支座配筋偏小。 JGJ3-2002 5.2.2 审核意见
10 7-9
度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见
11
地下建筑抗浮计算时浮力项未乘分项系数 1.2 ,自重项未乘分项子数 0.9 GB50009-2001 3.2.5 整改
12
计算书同图纸中用料不一致,如框架结构中的填充墙,图纸中用混凝土小型空心砌块,计算中采用粘土大三孔砖,荷载偏小。 GB50011-2001 5.1.3 整改
地基基础
1
柱下独立承台基础未设二个方向基础梁。 GB50007-2002 8.5.20 审核意见
2
桩箍筋在液化土层范围内未加密。 GB50011-2001 4.4.5 整改
3
高层建筑桩未进行桩基抗震承载力验算。 GB50011-2001 4.4.2
4.4.3
视情况定(整改或审校意见)
4
持力层下存在软弱下卧层时,未考虑下卧层对持力层地基承载力 DGJ08-11-1999 4.2.5 视情况定(整改或审校意见)
5
基础埋置深度未进入持力层,造成承载力不够 GB50007-2002 5.1.1
5.1.3
整改



全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1403591500312
    新手还没回复过这些东西,先学习,先防范
    2014-12-01 11:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • gdtop
    gdtop 板凳
    好东西 多谢楼主分享
    2014-12-01 10:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百馨西苑安置小区7层砌体结构施工设计图

图纸简介: 这是百馨西苑安置小区7层砌体结构施工设计图。包含:结构设计总说明、基础平面布置图、一~六层结构图、阁楼层层结构图、屋顶结构图、楼梯详图、卫生间留孔大样图。部分说明:该工程为七层砌体结构,室内外高差1500mm。建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为21.000米。该工程结构设计使用年限为50年。建筑结构安全等级为二级。结构重要性系数为1.0,采用天然地基上的条形基础。

回帖成功

经验值 +10