土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 24层住宅给水、消防分区问题

24层住宅给水、消防分区问题

发布于:2014-06-17 09:53:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1栋24层高的住宅楼,市政水压0.3MPa,层高2.9米,采用那种供水方式比较合理啊,设水箱好还是不设水箱好?怎样分区比较好啊,求高手指点!还有消防,应该怎么分?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 老西方
    老西方 沙发
    不超过100米的消防可以不分区,但超过0.5MPa要设减压阀。按照这个市政压力可以直供到4楼,其余的分2-3个区较为合适。
    2014-06-30 11:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • lijz1027
    lijz1027 板凳
    不超过100米的消防可以不分区,但超过0.5MPa要设减压阀。按照这个市政压力可以直供到4楼,其余的分2-3个区较为合适。
    2014-06-24 22:33:24